Hallo Bernhard,
meine Schaltung läuft sehr gut und ohne Probleme. Allerdings sieht sie im Detail etwas anders aus:
- Eingangsschaltung Drehzahlmesser
- dzm-eingang.jpg (20.09 KiB) 11020-mal betrachtet
Du erinnerst Dich vielleicht an den Fall, daß hier auch mal wilde Impulse bei Generatorstillstand erkannt und angezeigt wurden. Die Ursache war ein kleines Schaltnetzteil mit Isolationsfehler, was etliche Volt Netzbrumm in die Schaltung gebracht hat. Seitdem dies raus ist, gab es keine Beschwerden mehr.
Natürlich ist die Empfindlichkeit der Schaltung hoch, immerhin reichen ihr 0,25 V als Eingangssignal. Möglicherweise hast Du erdseitige Verkopplungen zwischen Generator, Akku und Null/Schutzleiter? Ich habe absichtlich keine direkten Verbindungen dort drin. Der Generator hat einen am Mastfuß eingeschlagenen Baustellenerder, diese Erde ziehe ich aber nicht zur Schaltung mit, lediglich einige Schutzbauteile an den Generatorphasen stützen sich drauf. Die Schaltung selbst ist über etwa 50 kOhm an den Schutzleiter angebunden, um statische Aufladungen abzuleiten. Alle anderen Leitungen sind galvanisch getrennt ausgeführt, incl. Controller-Versorgung und Netzwerkanbindung. Gerade letztere wird gern übersehen, hat aber über den Schirm ebenfalls Erdpotential...
MfG. Andreas