Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiedet

Ladeelektronik, Messgeräte, Steuerungen etc.

Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiedet

Beitragvon kredo01 » Mo 17. Jun 2013, 12:04

Ich hab vor kurzem einen GridTieInverter mit 300W für $85,- (+$42 Versand !!) in der Bucht geholt.
http://www.ebay.at/itm/300W-DC-10-8-30V-TO-AC-90V-130V-Wind-Grid-Tie-Inverter-/260842340130?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbb6a3f22#ht_1933wt_1163

Nach über einem Monat (+€23 Zoll) hielt ich das Ding dann in den Händen.
Ich packte voller Tatendrang das Ding ans Netz (mit einem Energiemessmodul dazwischen) und an der anderen Seite ein regelbares Netzteil gehängt.
Ohne Saft aus dem Netzteil hat das Ding scheinbar 1,3W aus dem Netz gezogen.
Hab dann die Spannung am Netzteil erhöht und bei ca.11V hat sich der Inverter aktiviert und Strom aus dem Netzteil gezogen.
Leider ging die Anzeige des Energiemessmoduls lediglich auf 0W (also nicht auf einen erhofften negativen Wert oder so), egal wie hoch ich Netzteilseitig die Spannung erhöhte.
Wird wohl nur in 1 Richtung zählen können dachte ich und da ich auf die schnelle kein anderes zur Hand hatte, wollt ich wieder abbauen.
Dabei fiel mir auf, dass der kleine Spannungswahlschalter für die Netzgebundene Seite auf 115V anstatt der vorliegenden 230V stand!

Also beide Seiten (Netzteil und Hausnetz) abgeschlossen, umgeschalten und wieder ans Hausnetz.
Dann..... "PUFF"

Aufgrund der langen Lieferzeit und des Versands hab ich mich für aufschrauben entschieden:
Bild

Dabei einen kleinen verrauchten Kollegen entdeckt:
Bild


Schaut aus als wärs eine Sicherung. Werd das Ding demnächst mal ersetzen.

Jetzt bin ich ratlos was passiert ist.
Jemand von euch eine Idee??

Hat ihm das Anschließen mit der Schalterstellung auf 115V schon so geschadet, dass es ihm danach bei 230V endgültig den Rest gegeben hat!?!
Bin gespannt ob es nach dem Tauschen auch wieder raucht....
Dateianhänge
IMG_20130615_193432_small.jpg
IMG_20130615_193432_small.jpg (243.24 KiB) 11606-mal betrachtet
IMG_20130615_193153_small.jpg
IMG_20130615_193153_small.jpg (346.6 KiB) 11606-mal betrachtet
kredo01
 
Beiträge: 42
Registriert: Fr 19. Feb 2010, 16:32
Wohnort: Oberösterreich

Re: Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiede

Beitragvon Windfuchs2 » So 23. Jun 2013, 18:15

Habe 1200W inverter hatte sich ebenfalls verabschiedet,obwohl ich eine Überspannungssicherung habe bei 50 V Inverter geht bis 52 V.Die eingebauten Mos Fets taugen nichts, müßten wahrscheinlich erneuert werden. die Sicherung haut sofort raus. Wenn du die Rückseite der Platine anschaust muß man sich wundern daß es überhaupt läuft .Da kommt einen das kalte Grausen.
Deswegen werde ich die Fets auch nicht ersetzen,wer weiß wo der Kurze her kommt.
Gruß Windfuchs2
Windfuchs2
 
Beiträge: 95
Registriert: So 14. Jun 2009, 15:12

Re: Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiede

Beitragvon kredo01 » Mo 24. Jun 2013, 06:40

Hallo Windfuchs,

Hab leider keine Passende Printsicherung zuhause rumliegen zum ausprobieren ob's die Sicherung nun wieder fetzt, oder ob es durch die falsche Schalterstellung verursacht wurde.
Sobald ichs ausprobiert hab meld ich mich wieder.

Deswegen werde ich die Fets auch nicht ersetzen,wer weiß wo der Kurze her kommt.

Was machst du dann?
Wegschmeissen?? :?
kredo01
 
Beiträge: 42
Registriert: Fr 19. Feb 2010, 16:32
Wohnort: Oberösterreich

Re: Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiede

Beitragvon Stromer » Mo 24. Jun 2013, 15:38

Hallo kredo

Hast du schon die repair Videos auf youtube gefunden , da kannst du sehen wie die Fets gemessen werden.
Ohne die Fets auszulöten oder das ganze Gerät auseinander zu nehmen.
Suche dir den 300w Typ und schau mal ob das mit deinem Gerät überein stimmt.
Ich habe auch so ein Pflegefall bei dem nichts mehr raus kommt, aber meine Fets sind nach dem Video alle heile
auch die Dioden sind heile.Vieleicht hat der Prozessor einen weg, keine Ahnung.
Stromer
 
Beiträge: 9
Registriert: Fr 17. Mai 2013, 19:34

Re: Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiede

Beitragvon kredo01 » Mo 24. Jun 2013, 16:07

Danke für die Info!
Ich schaus mir mal an...
kredo01
 
Beiträge: 42
Registriert: Fr 19. Feb 2010, 16:32
Wohnort: Oberösterreich

Re: Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiede

Beitragvon kredo01 » Di 25. Jun 2013, 06:11

Hey stromer!

War ein guter Tipp mit den Fets. Einer der 4 AC-Fets ist durch. Ich vermute mal den hats aufgrund der falschen Schalterstellung verblasen...
Die Printsicherung hab ich schon getauscht, aber den Fet hab ich nicht rumliegen.
Werd mir mal einen besorgen und schaun ob dann wieder was rauskommt....

schönen Gruß!
kredo01
 
Beiträge: 42
Registriert: Fr 19. Feb 2010, 16:32
Wohnort: Oberösterreich

Re: Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiede

Beitragvon Windfuchs2 » Di 25. Jun 2013, 18:04

Es ist die Frage ob die Fets vielleicht mehr kosten als der ganze Scheis wert ist.Es müßten Fets mit höherer Spannungsfestigkeit u.Leistung sein ,werden dann auch mehr kosten.

Gruß Windfuchs2
Windfuchs2
 
Beiträge: 95
Registriert: So 14. Jun 2009, 15:12

Re: Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiede

Beitragvon Windfuchs2 » Di 25. Jun 2013, 19:08

Um Überspannungen zuverlässig zu vermeiden werde ich 12 V Akkus als Spannungsbegrenzer einsetzen,je nach Einspeisespannung .z B . 28 -52 V Einspeisespannungsbereich. 3x 12 V (36V)Battereien in Reihe eine Leistungsdiode davor mit Sicherung. Der Inverter speist ab ca 24 V ein ,hab ich gemessen.Es passiert nichts .Steigt die Spannung plötzlich schnell an z. B. durch Windboen kann eine Bremse schon zu langsam sein. Errreicht die Spannung die Ladungsgrenze der Batterie z. B. 41V wird die kurzzeitige Überspannung abgeschröpft. Um niedrige Spannungen im niedrigen Drehzahlbereich zu nutzen hab ich einen 24V Trafo falschrum angeklemmt Verhältnis 1:10(Generator 12V 300W erreicht schnell die Ladespannung ,mit zunehmender Drehzahl steigt die Spannung aber nur unwesentlich (2V)über die Ladespannung , dafür aber der Ladestrom. :idea:

Gruß Windfuchs2
Windfuchs2
 
Beiträge: 95
Registriert: So 14. Jun 2009, 15:12

Re: Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiede

Beitragvon Totte » Mi 26. Jun 2013, 08:34

Hallo kredo01,

welcher MOSFET Typ ist es denn genau, der bei Dir im Inverter defekt ist?

@Windfuchs2: wenn Du einen Trafo für die niedrigen Drehzahlen verwendest, wie löst Du denn die Umschaltung zurück auf Direktverbindung zum Generator bei hohen Drehzahlen, um die Verluste zu minimieren?
Das interressiert mich sehr - ggfs. machen wir mal ein neues Thema auf a-la: "Spannungsbereichausnutzung und -begrenzung"

MfG
Totte
Totte
 
Beiträge: 93
Registriert: Mi 28. Nov 2012, 15:08
Wohnort: Dresden

Re: Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiede

Beitragvon kredo01 » Mi 26. Jun 2013, 17:18

bei mir hats einen MDP18N50 erwischt
Ist einer auf der AC-Seite
(im ersten bild gaaanz rechts unten zu sehen....)
kredo01
 
Beiträge: 42
Registriert: Fr 19. Feb 2010, 16:32
Wohnort: Oberösterreich