Hallo,liebe Forumsgemeinde,
hatte hyridanlage(wind/solar)geplant möglichst viel eigenvergrauch zu decken.Windrad nur
deshalb um den geringen winter solarertrag etwas aufzubessern.Dabei war mir klar das das
nur wenig rentabel ist und pracktisch nur ne kleine bastelei hobby ist.Um das ganze
kostengüstig zu gestalten erwarb ich ei kostengünstiges windrad über eine italienischen
direktvermittlers(China)für 299€
hier erstmal die fakten:
Permanentmagnetdrehstromgenerator Nennleistung 500 Watt.max.585 Watt.laut leistungskurve
ist die voltzahl ab 500 upm auf 28 volt begrenzt.Bei 200 upm sollen 30 watt bei 350upm
bereits 150 watt erreicht werden.
erst mal ne zwischenfrage wie wird auf 28 volt begrenzt?
Kaum angekommen hab ich den generator ausgebaut 35A brückengleichricher von
conrad für 6,70€ euro dran.zunächst 3 watt ledstripe reststück angeschlossen.
Leichtes müheloses drehen mit 2 fingern an der welle und es leuchtet sofort strahlend
hell auf . erst mal vielversprechend.jetzt eine 18 w 5 meter ledstripe mit 300 led
nicht mehr ganz so leicht aber immer noch mit 2 fingern leuchtet hell auf.
dann test mit 12v festo akkuschauber.
Zunächst ohne Last (was ja kaum der fall ist)gemessen mit laser drehzahlmesser ampermessung mit stromzange:
350 upm 24,6 Volt
500 upm 34,5 Volt
1300 upm70,5 Volt
Last 18 watt ledstripe:
180 upm 10,2 Volt 0,67 A= 6,8 Watt 1. Gang (drehmoment sehr sehr leicht praktisch nur trägheit der masse)
230 upm 12,1 Volt 1,43 A= 17,3 Watt 1 .Gang (drehmoment sehr leicht)
350 upm 17,2 Volt 3,33 A= 57,2 Watt 1. Gang (dremoment mäßig maschine schaft noch leerlaufdrehlahl)
500 upm 23,7 Volt 6,2 A= 146,0 Watt ( Ab hier wurde der Drehmoment zu stark für die maschine 2.Gang)
Last 60 Watt 12V Autohallogenbirne:
330 upm 12,5 Volt 5,13A= 64,1 Watt 1.Gang leistungsende maschine bremsung leerlaufdrehzahl wird nicht ereicht
Last 60+55Watt=115 Watt 12V Autohallogenbirne:
300 upm 7,3 Volt 7,3A=53,3 Watt 1.Gang leistungsende maschine große ausbremsung
Batterie 12volt 7,2 Ah direkt angeschlossen:
190 upm 12,8 volt 0.1 A = 1,28 watt 1.gang kein widerstand
230 upm 15,1 volt 0,3 A= 4,53 watt 1.gang kaum widerstand
350 upm 17,0 volt 3,0 A= 51,0 watt 1.gang(dremoment mäßig maschine schaft noch leerlaufdrehlahl)
zu ergebnisse 1 aber auch 2 led ist anzumerken das drehen so leicht geht
das man das gefühl hat mann bräuchte vor dem Rotor nur husten um ihn in
bewegug zu setzen.Wäre erfreulich bei schwachwind.und 6,8 und 17,3 watt
könnte mann schon zwar langsam aber immerhin ne batterie laden.
wäre ne zu starke last dran hieße das stillstand und gar nichts würde produziert.
Diese ergebnisse führte mich zu folgenden überlegungen:
Mann kaufe sich 2 Pwt solarregler mit einstellbaren lastausgang.Laderegler 1 schließt
mann an eine kleine billige 12 v Batterie und das winrad an.Den lastausgang wird so eingestellt
das alles was 15 volt übersteigt an den lastausgang1 gegeben wird.
Wird nun tatsächlich mal mehr und höhere ströme produziert schaltet laderegler 1 dank des einstellbaren lastausgangs z.b.ab 15 volt durch
auf solarladereger 2 der in eine dann vorhandene 24volt solarbatteriebank miteinspeist.sollte diese nun voll sein sprich keine stromabnahme
mehr erfolgen tritt der eistellbare lastausgang des solarladereglers 2 in aktion und schaltet bei 28,1 volt z.b auf einen heizstab.
die befürchtung bei direkten verwenden 24 volt laderregers ist ;ich möchte die solarbatteriebank mitnutzen
die wird aber auch gleich zu anfang 460 ah haben.der solarladereger erkennt das und könnte also 10 % sprich 46 Ampere
zur ladung frei geben.das würde 46 mal 24volt 1104 watt zur ladung freigeben.selbst wenn die batterie nur 10%
aufnahmefähig ist bedeutet das 110 Watt.das würde zum abwürgen der drehzahl führen bei wenig wind und den
hab ich oft.
stillstand null produktion.hatte ja mal im test 115 watt h4 glühlampen drann ,mußte den generator
festhalten damit das gehäuse nicht mitdreht!!
der laderregler 1 müßte ja 50a durchschalten können und würde ca 90 € kosten ladereger 2 30a würde 40€ kosten
deshalb frage an die experten hier im forum ob das diese überlegungen richtig sind und oder bessere/preiswertere
lösungen zu empfehlen sind.
ich will ja nur alles richtig machen und das winrad soll sich nur öfters mal in bewegung setzen.was fürs auge eben.
die erträge werden so oder so in dieser region verschwindend gering sein....
grüße rob