Seite 1 von 2
Stromaggregat
Verfasst:
Di 27. Jan 2015, 11:24
von kalli51
hallo Leute,
Habe ein Stromaggregat und das gibt keinen Strom mehr nur noch 12V statt 380/230V.Der Motor Diesel läßt sich starten aber der Gene hat keinen Strom mehr
,was ich auch festgestellt habe ist das daß Startschloß startet aber die Abschaltfunktion nichts macht,nach dem rausziehen des Schlüssels läuft der Motor weiter! Der Gene hat 380/230V 5 KW und ist 5-6 Jahre alt hat der Kohlebürsten? hier einige Bilder.
- IMG805.JPG (666.9 KiB) 15384-mal betrachtet
- IMG806.JPG (735.5 KiB) 15384-mal betrachtet
- IMG808.JPG (392.11 KiB) 15384-mal betrachtet
Re: Stromaggregat
Verfasst:
Di 27. Jan 2015, 14:00
von Bernd
Mal eine blöde Frage, den Sicherungsblock für den Drehstrom, der auf deinem Foto ausgeschaltet ist, hattest du beim Testen aber schon angeschaltet oder ?
Grüsse
Bernd
Re: Stromaggregat
Verfasst:
Di 27. Jan 2015, 16:25
von kalli51
Ja der war eingeschaltet und die kleine Glassicherung ist auch in Ordnung......
Re: Stromaggregat
Verfasst:
Di 27. Jan 2015, 19:04
von Ekofun
Hallo Kalli51,
denke das er keine Eregung mit Mags hat,so könnte sein das die Bürsten keine Kontakt geben,so hat er keine Eregung und macht keine Strom.Das ist nur so eine Gedanke,aber möglich wäre es.
Grüße
Ekofun
Re: Stromaggregat
Verfasst:
Di 27. Jan 2015, 19:11
von kalli51
Re: Stromaggregat
Verfasst:
Di 27. Jan 2015, 21:41
von Famzim
Hallo
Wir hatten in der Lehrwerkstatt auch mal einen von Privat, der zeigte das gleiche Pfänomen.
Da reichte der Restmagnetismuß nicht für die Selbsterregung über den Gleichrichter.
Den haben wir dann einmal Fremterregt, also mit einer anderen Stromquelle an den Bürsten, und er lief wieder.
Ich denke dieser Schaden kann entstehen wenn der Generator Überlastet wird und die Spannung zusammen bricht.
Das kann eine Rückwirkung auf die Remanenz erzeugen, wie eine Entmagnetisierung.
Gruß Aloys.
Re: Stromaggregat
Verfasst:
Di 27. Jan 2015, 22:25
von kalli51
hallo Aloys,
Kannst du mir das Fremterregt etwas genauer erklären
Re: Stromaggregat
Verfasst:
Mi 28. Jan 2015, 01:00
von Ekofun
Hallo Kalli51,
wenn Eregungng nicht von Restmagnetismuss kommt sonder vom ausen durch separate Stromquelle,dann spricht man vom Frenderegten Generatoren als auch Motoren.
An Bürsten kannsst Du eine Gleichstromspanung anschließen,an Polung achten,und dann wenn er leuft soll Geni Drehstrom geben.Fremde Stromquelle dann soffort weg nehmen.Denke das Spanung braucht nicht hoh sein,paar Volts genügen in normal Fall.
Z.B. bei Auto macht das eine 3W Lämpchen,und wenn Lichtmaschiene an ist,erlischt diese Lämpchen.
Grüße
Ekofun
Re: Stromaggregat
Verfasst:
Mi 28. Jan 2015, 12:54
von kalli51
hallo Ekofun,Aloys
Danke für eure Tips!
Ja das habe ich geschafft er läuft wieder
habe den Gene gestartet, 2 Kabel in die 230V angeklemmt und kurz an die Batterie und alles OK!
Re: Stromaggregat
Verfasst:
Mi 28. Jan 2015, 13:18
von Ekofun
Ich freue mich sehr das es gelungen ist!
Grüße
Ekofun